Diskusija o proizvođačima transformatora uronjenih u ulje

Aug 11, 2023

Diskusija o proizvođačima transformatora uronjenih u ulje

Uljni distributivni transformatori su jedna od važnih opreme u sistemima napajanja i distribucije industrijskih i rudarskih preduzeća i civilnih zgrada. Oni smanjuju napon mreže od 10 (6) kV ili 35kV na napon sabirnice 230/400V koji koriste korisnici. Ovaj proizvod je pogodan za AC 50 (60) Hz, trofazni maksimalni kapacitet natpisne pločice 2500kVA (maksimalni jednofazni kapacitet natpisne pločice 833kVA, monofazni transformator se generalno ne preporučuje) i može se koristiti u zatvorenom prostoru (na otvorenom). Kada je kapacitet 315kVA ili manji, može se ugraditi na stub. Temperatura ambijenta nije viša od 40 stepeni, ne niža od -25 stepena, maksimalna dnevna prosječna temperatura je 30 stepeni, maksimalna godišnja prosječna temperatura je 20 stepeni, a relativna vlažnost zraka nije veća od 90 posto (ambijentalna temperatura temperatura je 25 stepeni), visina ne smije prelaziti 1000m. Ako nije u skladu sa gore navedenim uslovima korišćenja, potrebno je izvršiti odgovarajuća prilagođavanja kvote u skladu sa relevantnim odredbama GB6450-86.

Najveća karakteristika "uljnog transformatora" koju smo vidjeli je da je vrlo "jak". Iako napolju ima vetar, kišu, hladnoću, mraz i vrelinu, nimalo se ne plaši, i dalje stabilno služi za svačiju normalnu potrošnju električne energije. Ovo ima svoju strukturu i karakteristike.

Imaju širok spektar upotrebe. Može se koristiti na različitim lokacijama za distribuciju električne energije, kao što su ruralni, urbani, komercijalni prateći objekti, slikovita mjesta, itd., a također se može koristiti u velikim kompletnim setovima opreme, kao što su kutijaste podstanice, kutijasti transformatori u europskom stilu i ukopani kutija transformatori Zhongmeng Electric.

Struktura i karakteristike uljnog transformatora S11

Potpuno zatvoreni transformator S11 uronjen u ulje ima karakteristike visoke radne efikasnosti i malih gubitaka. Njegov gubitak u praznom hodu smanjuje se za 30 posto, a gubitak opterećenja smanjuje se u prosjeku za oko 22 posto.

Rezervoar za ulje transformatora uronjenog u ulje je sastavljen od valovitih zidova, a njegova površina je poprskana prašinom i film boje je čvrst. Lijepa, praktična i izdržljiva, njena valovita peraja za rasipanje topline ne samo da imaju učinak hlađenja, već imaju i funkciju "disanja". Elastičnost valovitih rebara za rasipanje topline može kompenzirati promjene u volumenu transformatorskog ulja uzrokovane porastom i padom temperature. Stoga, transformator sa uronjenim uljem S11 ne zahtijeva rezervoar za skladištenje ulja, što smanjuje ukupnu zapreminu.

U smislu namotaja. Korištenje valovitih uljnih kanala, postupak bojenja bez potapanja, čvrsto vezivanje trakom, visokonaponski namotaj sa slavinama koji zadovoljavaju zahtjeve napona slavine, doveo je do prekidača slavine, koji je instaliran na poklopcu kutije i treba isključiti struju prije zamjene napon na slavini.

S11 Cijena transformatora uronjenog u ulje

U poređenju sa suhim transformatorima, cijena uljnih transformatora je relativno jeftina. Prije nego što se raspitate kod proizvođača energetskog transformatora, potrebno je pripremiti sve parametre potrebne za transformator, kao što su model, kapacitet, sav bakar ili sav aluminij, te koje mjesto koristiti, tako da proizvođač može brzo citirati. Cijena S11 uljnog transformatora sa 800kVA sav bakar je oko 45000, s tim da neki proizvođači nude više cijene, a drugi niže cijene.

LINK ZA PROIZVOD

http://www.switchgear-china.com/power-distribution-transformer/oil-immersed-transformer/pole-mounted-single-phase-transformers.html

FOTOGRAFIJA PROIZVODA

20230320093321

20230320093328

20230320093334

20230512090945

20230512091119

20230512093151

H61

oil immersed transformer

info-474-412

info-1144-445

Ovaj proizvod je obično prilagođen.
Mi smo proizvođač i imamo profesionalni tehnički odjel koji može dizajnirati i pružiti rješenja prema potrebama kupaca.
Kliknite na dugme ispod da nam pošaljete informacije, a naše prodajno osoblje će vas kontaktirati da vam dostavi crteže dizajna

Evo naših primjera kupaca za vašu referencu

Američki klijenti

Tehnički list N stepen 2-A: Transformator H61 33 kV/400V od 160 kVA

DESIGNATIONS

S UNITS

SPECIFIČNI PODACI

PODACI KANDIDATA

Maker

Treba naznačiti

Referentni standard

IEC 60076

Tip

Faza

PDV

Hermetic

Izvršenje

Tropicalized

Dielektrik

Ulje bez PCB-a

Instalacija

Na stubu

Radna temperatura okoline

stepen

45

Nazivna frekvencija

Hz

50

Nazivne snage

Kva

160

Nazivni primarni napon

Kv

33

Nivo izolacije dodijeljen osnovnoj školi

Kv

36

Broj faza u osnovnoj školi

03

Sekundarni napon

V

400/230

Opseg podešavanja napona na M strani kada je neopterećen

posto

±2.5

Spojnica

Yzn11

Napon kratkog spoja

posto

4 - 4.5

Neutralne veličine za jedno opterećenje

posto

100

Maksimalni gubici vakuuma

W

230 – 460

Gubici zbog Maxi opterećenja

W

1450 - 2350

Maksimalna stabilna temperatura ulja

stepen

55

Maksimalna temperatura namotaja u stacionarnom stanju

stepen

60

Materijal za namotavanje

Elektrolitički bakar

Maksimalni nivo buke

Db

52

Zadržavanje industrijske frekvencije 50Hz, 1 min

Kv

50 - 70

Otpornost na udarne talase (1,2/50 mikrona)

Kv

125 - 170

Hlađenje

ONAN

Natpisna pločica

01

Priključak za uzemljenje

01

Dimenzije Visina/širina/dubina

mm x mm x mm

1200 X 1050 X 710

Ukupna masa transformatora uključujući ulje

Kg

400

Masa ulja

Kg

90

PAINT

Tropski i anti-rđe

Slojevi

Binder

Boja

Planovi i tehnički dijagrami se dostavljaju.

 