Diskusija o proizvođačima transformatora uronjenih u ulje
Aug 11, 2023
Diskusija o proizvođačima transformatora uronjenih u ulje
Uljni distributivni transformatori su jedna od važnih opreme u sistemima napajanja i distribucije industrijskih i rudarskih preduzeća i civilnih zgrada. Oni smanjuju napon mreže od 10 (6) kV ili 35kV na napon sabirnice 230/400V koji koriste korisnici. Ovaj proizvod je pogodan za AC 50 (60) Hz, trofazni maksimalni kapacitet natpisne pločice 2500kVA (maksimalni jednofazni kapacitet natpisne pločice 833kVA, monofazni transformator se generalno ne preporučuje) i može se koristiti u zatvorenom prostoru (na otvorenom). Kada je kapacitet 315kVA ili manji, može se ugraditi na stub. Temperatura ambijenta nije viša od 40 stepeni, ne niža od -25 stepena, maksimalna dnevna prosječna temperatura je 30 stepeni, maksimalna godišnja prosječna temperatura je 20 stepeni, a relativna vlažnost zraka nije veća od 90 posto (ambijentalna temperatura temperatura je 25 stepeni), visina ne smije prelaziti 1000m. Ako nije u skladu sa gore navedenim uslovima korišćenja, potrebno je izvršiti odgovarajuća prilagođavanja kvote u skladu sa relevantnim odredbama GB6450-86.
Najveća karakteristika "uljnog transformatora" koju smo vidjeli je da je vrlo "jak". Iako napolju ima vetar, kišu, hladnoću, mraz i vrelinu, nimalo se ne plaši, i dalje stabilno služi za svačiju normalnu potrošnju električne energije. Ovo ima svoju strukturu i karakteristike.
Imaju širok spektar upotrebe. Može se koristiti na različitim lokacijama za distribuciju električne energije, kao što su ruralni, urbani, komercijalni prateći objekti, slikovita mjesta, itd., a također se može koristiti u velikim kompletnim setovima opreme, kao što su kutijaste podstanice, kutijasti transformatori u europskom stilu i ukopani kutija transformatori Zhongmeng Electric.
Struktura i karakteristike uljnog transformatora S11
Potpuno zatvoreni transformator S11 uronjen u ulje ima karakteristike visoke radne efikasnosti i malih gubitaka. Njegov gubitak u praznom hodu smanjuje se za 30 posto, a gubitak opterećenja smanjuje se u prosjeku za oko 22 posto.
Rezervoar za ulje transformatora uronjenog u ulje je sastavljen od valovitih zidova, a njegova površina je poprskana prašinom i film boje je čvrst. Lijepa, praktična i izdržljiva, njena valovita peraja za rasipanje topline ne samo da imaju učinak hlađenja, već imaju i funkciju "disanja". Elastičnost valovitih rebara za rasipanje topline može kompenzirati promjene u volumenu transformatorskog ulja uzrokovane porastom i padom temperature. Stoga, transformator sa uronjenim uljem S11 ne zahtijeva rezervoar za skladištenje ulja, što smanjuje ukupnu zapreminu.
U smislu namotaja. Korištenje valovitih uljnih kanala, postupak bojenja bez potapanja, čvrsto vezivanje trakom, visokonaponski namotaj sa slavinama koji zadovoljavaju zahtjeve napona slavine, doveo je do prekidača slavine, koji je instaliran na poklopcu kutije i treba isključiti struju prije zamjene napon na slavini.
S11 Cijena transformatora uronjenog u ulje
U poređenju sa suhim transformatorima, cijena uljnih transformatora je relativno jeftina. Prije nego što se raspitate kod proizvođača energetskog transformatora, potrebno je pripremiti sve parametre potrebne za transformator, kao što su model, kapacitet, sav bakar ili sav aluminij, te koje mjesto koristiti, tako da proizvođač može brzo citirati. Cijena S11 uljnog transformatora sa 800kVA sav bakar je oko 45000, s tim da neki proizvođači nude više cijene, a drugi niže cijene.
LINK ZA PROIZVOD
http://www.switchgear-china.com/power-distribution-transformer/oil-immersed-transformer/pole-mounted-single-phase-transformers.html
FOTOGRAFIJA PROIZVODA










Ovaj proizvod je obično prilagođen.
Mi smo proizvođač i imamo profesionalni tehnički odjel koji može dizajnirati i pružiti rješenja prema potrebama kupaca.
Kliknite na dugme ispod da nam pošaljete informacije, a naše prodajno osoblje će vas kontaktirati da vam dostavi crteže dizajna
Evo naših primjera kupaca za vašu referencu
Američki klijenti
Tehnički list N stepen 2-A: Transformator H61 33 kV/400V od 160 kVA
|
DESIGNATIONS |
S UNITS |
SPECIFIČNI PODACI |
PODACI KANDIDATA |
|
Maker |
|
Treba naznačiti |
|
|
Referentni standard |
|
IEC 60076 |
|
|
Tip |
|
Faza |
|
|
PDV |
|
Hermetic |
|
|
Izvršenje |
|
Tropicalized |
|
|
Dielektrik |
|
Ulje bez PCB-a |
|
|
Instalacija |
|
Na stubu |
|
|
Radna temperatura okoline |
stepen |
45 |
|
|
Nazivna frekvencija |
Hz |
50 |
|
|
Nazivne snage |
Kva |
160 |
|
|
Nazivni primarni napon |
Kv |
33 |
|
|
Nivo izolacije dodijeljen osnovnoj školi |
Kv |
36 |
|
|
Broj faza u osnovnoj školi |
|
03 |
|
|
Sekundarni napon |
V |
400/230 |
|
|
Opseg podešavanja napona na M strani kada je neopterećen |
posto |
±2.5 |
|
|
Spojnica |
|
Yzn11 |
|
|
Napon kratkog spoja |
posto |
4 - 4.5 |
|
|
Neutralne veličine za jedno opterećenje |
posto |
100 |
|
|
Maksimalni gubici vakuuma |
W |
230 – 460 |
|
|
Gubici zbog Maxi opterećenja |
W |
1450 - 2350 |
|
|
Maksimalna stabilna temperatura ulja |
stepen |
55 |
|
|
Maksimalna temperatura namotaja u stacionarnom stanju |
stepen |
60 |
|
|
Materijal za namotavanje |
|
Elektrolitički bakar |
|
|
Maksimalni nivo buke |
Db |
52 |
|
|
Zadržavanje industrijske frekvencije 50Hz, 1 min |
Kv |
50 - 70 |
|
|
Otpornost na udarne talase (1,2/50 mikrona) |
Kv |
125 - 170 |
|
|
Hlađenje |
|
ONAN |
|
|
Natpisna pločica |
|
01 |
|
|
Priključak za uzemljenje |
|
01 |
|
|
Dimenzije Visina/širina/dubina |
mm x mm x mm |
1200 X 1050 X 710 |
|
|
Ukupna masa transformatora uključujući ulje |
Kg |
400 |
|
|
Masa ulja |
Kg |
90 |
|
|
PAINT |
|
||
|
|
|
Tropski i anti-rđe |
|
|
|
|
Slojevi |
|
|
|
|
Binder |
|
|
|
|
Boja |
|
|
|
|
Planovi i tehnički dijagrami se dostavljaju. |
|
AKO TREBA VIŠE DETALJA, BESPLATNO NAS KONTAKTIRAJTE